Hallo liebes D.I.E. - Team, liebe Kollegen,

ich habe eine Frage bzw. einen Gedanken zum "Einzelfundament".
Mir geht es um die Frage der Querkraftbewehrung.
Wenn Querkraftbewehrung erforderlich ist, wird der Wert As,w in [cm²/m] bei der Bewehrungsanzeige angezeigt.
In der Bewehrungsskizze wir die Schubbewehrung nicht dargestellt.

Könnte man das ergänzen?

Für mich wäre sogar eine rein schematische Darstellung ausreichend... .
Da ja unter 'Bemessungsparameter' und 'Bemessung' der Bewehrungswinkel alpha vorgegeben ist, wäre ja auch die Unterscheidung klar, ob ich Bügel/Haken oder aufgebogene Längseisen vorsehen möchte... .

Viele Grüße aus Nordhausen!
Chr. Tölle
A.Wölfer
15.10.2023 21:09
Hallo Herr Tölle,

schicken SIe mir mal bitte eine Skizze, wie sie sich das vorstellen. (Einfach an meine Mailadresse)
Einmal mit und einmal ohne Schrägeisen.

Wir werden dann sehen, wie wir das umsetzen können.

mfG und noch einen schönen Sonntag Abend.

A. Wölfer